xzzlzyzh 2009-07-01 13:42:31 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 405查看 8回答
求教同一跨梁左右截面不一样啊怎么处理?
比如KL1长度10m 其中5m截面是250*700 另外5m截面是250*750 中间不存在支左 里面配筋就只有截面大的部分箍筋增高 其他钢筋都没变
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在钢筋里直接在原位标注中修改变截面250*750,就可以。在图形中按两个梁画分别定义。 建议你联系设计者,梁变截面处没有支座好像不满足设计要求,一般不允许这样设计。 在变截面处打断不行吗?
2009-07-01 13:49:52
-
按照两个梁进行分别设置,两部分的箍筋量不一样
2009-07-01 13:55:35
-
直接在原位标注中修改截面尺寸
2009-07-01 13:56:19
-
画两段梁后合并即可
2009-07-01 14:11:08
-
在变截面处打断再修改.
2009-07-01 14:16:13
-
应该在该梁的计算式里调整变截面左右箍筋数量及尺寸则可,如计算砼时可设置不同截面梁计算.
2009-07-01 14:27:30
-
同意变截面后打断
2009-07-01 17:16:21
-
在原位标注中修改即可
2009-07-03 15:49:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看