• 柱纵筋插筋、植筋问题

    在施工现场遇到这样的问题,请大家帮我想下办法: 在地下室起来柱子钢筋型号由小变大,按03G0101上面讲的方法是锚固Hn/6 hc 500取最大值再加一个(1.3~2.3)LLe,请问这个连接是什么性质的连接,如果用机械连接的话还是这个值吗? 还有一个问题是,现在施工方把前两栋楼已经把地下室做完了,上来了发现有些柱子的纵筋是由少变多,可是他们没有看图,砼已经浇筑好了,现在监理说没有按图施工(这已是后话,问题是现在要解决问题),因为是同等级钢筋就是等截面换算再加几根筋就可以了,但是要考虑这几根筋怎么植下去,按规范是要把锚固长度伸入下一层的一个长度值,现在伸不下去了,怎么了,采取什么样的措施把这个问题解决掉? 深请大家帮我解决,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个问题 还是让设计 想办法出变更 要不然就影响结构了

    2009-07-14 07:20:53 

  • 1 ,图纸上没有说机械连接搭长度是多少规范有呀。 2,图纸上一搬不会让植筋,图纸上不让偷工减料你做到了吗

    2009-07-16 17:01:28 

  • 同意楼上意见,对结构进行加固处理

    2009-07-14 10:56:53 

  • 1 连接问题看图纸,有搭接长度要求。 2 植筋一般是15d,满足做植筋拉拔试验就行。

    2009-07-13 22:21:25 

  • 请设计出变更,这是影响结构的问题。

    2009-07-14 01:32:40 

  • 不是简单加筋问题,从地下室起来的柱子是关键受力柱,关于结构变更的事要与设计院联系

    2009-07-14 11:08:17 

其他类似问题 查看更多