小坤 2009-07-13 22:34:41 | 湖北省 其他专业 | 2577查看 5回答
柱纵筋插筋、植筋问题
在施工现场遇到这样的问题,请大家帮我想下办法: 在地下室起来柱子钢筋型号由小变大,按03G0101上面讲的方法是锚固Hn/6 hc 500取最大值再加一个(1.3~2.3)LLe,请问这个连接是什么性质的连接,如果用机械连接的话还是这个值吗? 还有一个问题是,现在施工方把前两栋楼已经把地下室做完了,上来了发现有些柱子的纵筋是由少变多,可是他们没有看图,砼已经浇筑好了,现在监理说没有按图施工(这已是后话,问题是现在要解决问题),因为是同等级钢筋就是等截面换算再加几根筋就可以了,但是要考虑这几根筋怎么植下去,按规范是要把锚固长度伸入下一层的一个长度值,现在伸不下去了,怎么了,采取什么样的措施把这个问题解决掉? 深请大家帮我解决,谢谢!问题补充:站在监理的角度应该怎么把这个事解决好?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一个问题, 这个连接是搭接绑扎连接,如果用机械连接的话就不存在这个值了 第二个问题, 把浇完的砼向下打掉50~100mm。清理冲洗干净,由于要重新布置间距,所以部分钢筋要打弯,部分钢筋中间要增加补筋,也可以采用钻孔植筋,无论是弯折加筋 还是钻孔植筋 在根本都要通常放置两根不小于墙体原水平钢筋直径的水平筋,每根竖向钢筋都要与增加的水平筋焊接牢固,以保证墙板的整体性稳定。 不过,这个方案要报设计人员确认,以减轻自己承担责任的风险。这是典型的质量事故,预算员不要轻易介入,工作中要学会保护自己。 呵呵 我把你当成施工单位的预算员了,如果你是监理,就更要主张让设计院介入,你们最多承认监督不到位,起码不承担以后的责任。 以监理名义,出一个技术方案,就说巡视中发现墙体钢筋偏移,需要进行技术处理,不要提及钢筋放错的字眼,施工中钢筋位移是常见的问题,就以这个理由出处理意见,这样 大家都有面子了。现场处理钢筋位移是不需要通过设计的 要隐瞒事实真相,必须要验算一下,在确保没有后患的情况下,才可以如我所说,
2009-07-13 22:53:08
-
第一种情况说的是帮扎连接的情况,如果是采用机械连接那么两根钢筋就是直接连接不用采用这么长的搭接了。 第二种情况,其实监理也有不可推卸的责任,这里就不说了,至于处理方法,你们可以采用植筋的方法把钢筋加上就是了。 植筋工艺现在已经是十分成熟的了,完全可以的,从受力的角度考虑应该是可以的,因为这里不是等截面换算的问题,其实就是解决一个锚固的问题。 站在监理的角度应该怎么把这个事解决好? 首先这个问题,不能隐瞒下去;监理和施工单位一样是要承担终身的质量责任的,监理不到位已经是有错在先了,不能在错下去,如果导致到出现了结构上的质量事故,做为监理是难辞其咎的;做为监理最后去承担这个风险---尽管是监理责任的风险,也是实在得不偿失的。 所以作为监理单位,在现在这种总情况下,应该首先以总监令的形式下发 停工令 ,责令施工单位立即停工整改,拿出切实可行的整改方案,对于这样的结构问题,应该坚持要求征得设计单位的认可后,方可实施---尽管最后很可能就是植筋这样简单的处理方式;在这个问题上,做为监理不能照顾关系了,假如以后出现什么严重的质量问题,建设单位只承担经济上的责任,施工单位和监理单位是要承担法律方面的责任的,孰轻孰重,你们自己考虑考虑吧。
2009-07-13 22:47:25
-
在施工现场遇到这样的问题,请大家帮我想下办法: 在地下室起来柱子钢筋型号由小变大,按03G0101上面讲的方法是锚固Hn/6 hc 500取最大值再加一个(1.3~2.3)LLe,请问这个连接是什么性质的连接,如果用机械连接的话还是这个值吗? 还有一个问题是,现在施工方把前两栋楼已经把地下室做完了,上来了发现有些柱子的纵筋是由少变多,可是他们没有看图,砼已经浇筑好了,现在监理说没有按图施工(这已是后话,问题是现在要解决问题),因为是同等级钢筋就是等截面换算再加几根筋就可以了,但是要考虑这几根筋怎么植下去,按规范是要把锚固长度伸入下一层的一个长度值,现在伸不下去了,怎么了,采取什么样的措施把这个问题解决掉? 深请大家帮我解决,谢谢! 回答:1、这是搭接连接,如果是机械连接就不用这个值 2、这要清设计进行设计核算采用加固的措施处理,必须通过设计出图
2009-07-14 07:43:34
-
看设计如何要求,
2009-07-14 08:09:30
-
第一个问题, 这个是上部钢筋向下锚固的锚固长度。 第二个问题, 把上部钢筋钻孔植筋,下部钢筋按照上部大直径钢筋的锚固长度在上面留置 。
2009-07-15 14:03:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看