• 关于模板支撑超高增加费的问题?

    我们这边的定额是“现浇混凝土梁、板、柱、墙 、楼梯是按支撑高度3.6m以内编制的,超过3.6m时,另按超过部分模板接触面积计算模板超高支撑增加费。支撑高度按每增加1m计算一个增加层,不足1m按1m计算。但挑出墙面的有梁板支撑高度超过10.8m且宽度不大于2m时,另按水平投影面积计算悬挑构件支撑增加费,不再另算模板超高支撑增加费。” 我现在的情况是这样的,单层建筑,室外地坪到檐口是6.2m,请问要不要计算挑檐的超高支撑? 第二点是:在4.5m的地方设有窗户,有过梁,那么这个过梁要不要计算超高支撑? 第三点式:针对上面的“但挑出墙面的有梁板支撑高度超过10.8m且宽度不大于2m时,另按水平投影面积计算悬挑构件支撑增加费,不再另算模板超高支撑增加费。”中的“挑出墙面的有梁板”指的那些构件?檐沟算不算?雨棚算不算? 以上三个问题,请有知识、有文化的人详细解释一下~~~
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回答:按你说的规定超过10.8m才可以计取超高支撑的,所以你的工程不可以计取超高支撑费用; 过梁一般是不计取超高支撑的,因为过梁的支撑一般是支在窗下墙上的; “挑出墙面的有梁板”指的是挑出工程结构的有梁阳台、檐廊等,檐沟不能算,雨篷如果有梁,而且高度达到10.8m应该算是。

    2009-07-15 11:48:58 

  • 改工程不能计算超高增加费,

    2009-07-15 12:06:13 

  • 1、单层建筑,室外地坪到檐口是6.2m,在计算时记得加上室内外高差。这样计算的才是总高度。查看柱子肯定是有超高层的、墙、板柱子的话都有超过3.6 2、现浇混凝土梁,每个人的理解方式不一样。“现浇混凝土梁”可以指有梁板的梁、异形梁、斜梁、单臂梁。但是绝对不可能是现浇的过梁和圈梁肯定是被排除在外的。超高层支撑的话,最不划算的是异形梁、斜梁、单臂梁,不像有梁板,一次性计算,不管从模板制作工艺、加工时间、材料节约上都要省很多。但是异形梁、斜梁、单臂梁相对应的就费时费工,相应的砼、模板、超高层的费用相对应的要高一点。 3、“但挑出墙面的有梁板支撑高度超过10.8m且宽度不大于2m时,另按水平投影面积计算悬挑构件支撑增加费,不再另算模板超高支撑增加费。”:第一要有柱子作为支撑支座,要有梁和板,三个条件必须满足之后在检查高度是否到达10.8m,宽度是否按照外边线计算道道了2m。以上这些就是判断的条件。我个人看法,只要墙面有柱子,且这个板无论什么板,有柱子支撑了,有梁了。就可以组成有梁板了。之后就是达到那些条件之后的要求判断。