    电气安装中:室内100钢管敷设应套用2-799 电缆保护管敷设 电缆保护管敷设(管径mm以下)电缆保护管敷设,还是 2-1146 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 100。 要列出依据!

    问题补充:需要依据,请列出依据,谢谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、08安装定额2-799多用于100以上的进户由室外引至室内总配电箱电缆的埋地敷设保护,如设计为YJV22-4*240SC100。(见定额P443说明三、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度: 1.横穿道路,按路基宽度两端各增加2m。 2.垂直敷设时,管口距地面增加2m。 3.穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。 4.穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。 说明四、电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。) 二、而2-1146为室内沿墙、板结构暗配内穿电线或电缆。。(见定额P442说明十、直径100mm以下的电缆保护管敷设执行本册C.2.12配管、配线有关定额。)

    2009-07-15 15:56:44 

  • 100以上的电缆保护管都是埋地的

    2009-07-15 15:05:31 

  • 看看这两者是不是 2-799多用于电缆的埋地敷设保护,而2-1146为墙体 电线或电缆的保护

    2009-07-15 13:41:22 

  • 一般100以上的进户管套2-799,室内埋地的套2-1146

    2009-07-15 14:06:37 

  • 这个看你敷设这个钢管的用途,如果是保护电缆的你就要套2-799,电缆保护管敷设的项目;如果你里面是保护室内电线的,采用的钢管保护你可以套2-1146的 应该套2-799,依据就是定额上面的章节说明

    2009-07-15 14:34:08 