• 请教:钢筋问题

    钢筋问题: 女儿墙是在梁上生根的,但是绘制完后,计算出现与下层墙不连续的问题,事实上就是不连续的,请问这样对不对,对计算结果有无影响。 栏板也是同样的问题,也是梁上生根。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    对计算结果无影响(因为女儿墙下已没墙体,所以软件这样提示),可以不予理会,弹出提示框是点选“N”(否)后继续计算就可以了。

    2009-07-16 09:51:23 

  • 女儿墙画在上一层了,对吧!如果上一层定义的层高就是女儿墙的高度,就没有问题。如果定义的高度不是女儿墙的高度,就要修改女儿墙的顶点标高或墙的高度。让女儿墙落在梁上。

    2009-07-16 14:14:04 

  • 可以将相应构件的底标高设置到基础底,这样提示可能是软件无法计算相应的插筋长度,你可以试试看

    2009-07-16 09:32:48 