MM 2022-03-18 22:16:03 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 554查看 2回答
多线控制点位,从消防端子箱出来分别连接感烟探测器、消火栓按钮和带电话插孔手报按钮,这算一个回路还是三个回路?连接24个感烟探测器,这条线路是计算一次还是24次?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
独行者 铂金专家
答题: 54849 被赞: 40537
线路是计算一次,串联回路。
2022-03-18 22:31:26
zhangy 钻石专家
答题: 97243 被赞: 68520
算一个回路。
2022-03-19 10:20:02
消防水泵控制柜上的配线
请问消防控制柜上的这些线都分别引到哪里?
排烟风机引至280度防火阀控制线和引至消防控制室手动控制盘
请问排烟风机控制箱引至280度防火阀控制线WDZN-KVV-4X1.5是引至排烟风机本层的280度防火阀即可,还是引至本栋楼所有的280度防火阀?排烟风机控制箱系统图中,至消防控制室手动控制盘的控制线WDZN-KVV-5X1.5是不是火灾报警系统图上的C线?如果是C线,C线也连接了280度防火阀? 3.平面图上有从消防控制室引过来的多线联动控制线WDZN-KVVP-7X1.5,请问是火灾报警系统图中的L线吗?
关于消防配线的计算问题
在消防设计说明中提到:消防启泵控制线及动作信号线采用NH-BV-(4*1.5) SC25,多线联动控制线采用NH-KVV-7*1.5 SC25,消防广播音频线采用NH-RVS-2*1.5 SC20, 两总线采用NH-RVS-2*1.5 SC20, 两总线及电源线采用(NH-RVS-2*1.5+NH-BV-2*2.5) SC25,但是哪些线应该连接哪些消防设备?对应的是哪部分?搞不清楚,请教各位大神
是否需要计算消防广播的控制模块?
如图,设计说明提到消防广播控制模块在接线端子箱内或附近,系统图中未画出消防广播控制模块,平面图上也未画出控制模块,这种情况下是否需要计算消防广播控制模块?需要计算的话是每个广播一个控制模块还是多少个点位一个控制模块?还是一层一个消防广播控制模块?
消防控制连到楼上的线怎么计算 怎么走线