活在当下 2022-03-21 09:49:08 | 广东省 安装预算 | 366查看 2回答
这个是塔楼总共13层,标准层的没有画均压环,这截图的标注的地方那里说要计算吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
均压环防侧击雷的,设计说45m以上才计算,13层超过45m以上的楼层2层计算一次+顶楼一次
金属部位计算跨接,以处计算
首次提交 2022-03-21 11:35:28 最近修改2022-03-21 11:37:47 (修改过2次)
-
设计说45m以上才计算,看下建筑物的高度。
2023-08-11 21:52:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看