• 消防排烟中至280度防火阀的接线

    消防排烟箱接线图中有一组接入280度防火阀,但是我看防排烟图上,补风机房内的为70°防火阀。不知道是图纸问题,还是本人理解有误。还是这个280°防火阀指的是其他地方的。

    有误接线图

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这是两个地方的,70℃的防火阀是补风机的阀门。

    消防排烟风机的阀门一般都是280℃的

    2022-03-23 10:35:02 

  • 自己再理一理(或找一找);排烟风机(280℃),补风机(70℃)