• 预分支电缆计算方法

    分支线的长度还用再单独计算吗?例如预分支电缆的主电缆时5*16,每层分支电缆的是5*6,那么这根电缆的长度怎么计算,5*6怎么表示出来, 是5*16多少米,5*6多少米, 还是总的表示出来
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    预分支电缆要单独计算,因为他分为预分支主电缆和预分支分支电缆。 1.5*16:预分支主电缆是从起点到终端的直线缆,按延长米计算量;两端的头按焊接(压接)铜线端子套定额。 2.5*6:预分支分支电缆是在每层(或两层)从主缆上分出来的,所以得单独计算;分支的支电缆终端也是不能套电缆头制安,而应该套相应截面的压接线端子.

    2009-07-18 15:01:03 

  • 预分支电缆需要计算, 这里的 5*16和5*6是电缆的规格,要分别计算的。 电缆的规格不同,可以看标签

    2009-07-18 13:06:37 

  • 分别单独按延长米计算

    2009-07-18 13:52:41 

  • 5*16和5*6要分别计算、分别表示。

    2009-07-18 14:58:41 

  • 电缆不同规格主材单价也不同,所有要分别表示出来,不能合并。5*16 100米, 5*6 20米(每层),其实就是16mm2、6mm2两种电缆,不可能像你说的“实际上时整体的一根电缆”。