    预制分支电缆的连接特点是: 1、 压缩连接,接触紧密,连接件能补偿接头热胀冷缩的应力(即发热鼓胀它相应鼓胀,冷却收缩它相应收缩使接点始终接触紧密),接触电阻小且不会变化。 2、 压缩连接后,在极短的时间内进行真空除氧注塑,使连接头全密闭,严格地与空气中的氧隔离,接触处不会产生氧腐蚀,因为铜氧化后,会生成氧化铜或氧化亚铜,它们都是半导体,使接触电阻变大。 3、 制作过程工厂化生产、机械化制作,消除人为因素带来的质量问题。 分支电缆接头的优点: 1、 连接可靠,接触电阻小,近似于等长度的导体电阻; 2、 通过连接件的补偿作用,接触电阻稳定; 3、 接头全密闭封堵,接触处不会被空气中的氧氧化,接点表面不会生成半导体氧化铜或氧化亚铜; 4、 接头处不会因高热,导致绝缘老化,降低电气性能; 5、 接头可以达到“零”故障率,大量工程应用中已得到证实; 6、 可以制作多芯分支电缆,能适应变频和高谐波系统供电; 7、 安装后免维护; 8、 使用寿命长,除非电缆本身绝缘老化损坏,接点还是保持不变。 预分支电缆接头的缺点: 1、 不能现场制作; 2、 分支接点距离制作前需要预测量尺寸。 穿刺电缆接头是采用尖刺,穿破电缆护套与绝缘层同导体接触,能在现场完成,其制造特点是: 1、 穿刺接触基本上属于机械连接多点接触(不是面接触); 2、 接触电阻无法控制; 3、 接触处护套、绝缘破坏,虽采取封堵处理,但空气还会进入。 穿刺电缆接头优点: 1、 可以在现场制作,不需作前期测量工作,在任何位置可以分支; 2、 安装相对方便。 穿刺电缆接头缺点: 1、 电缆干线护套,绝缘被破坏,这是电气工程的大忌; 2、 电缆干线的导体被穿刺损坏,降低了载流量; 3、 接触可靠性差,接触电阻大且不稳定; 4、 不能做到全密闭,接触处会被氧化,使接触电阻变大; 5、 接点处经过多次热胀冷缩后会产生松动,随着时间的延长,   松动会越来越严重; 6、 没有多芯穿刺分支电缆,变频系统,高谐波系统不能用; 7、 适合中短期供电,不适合长期供电(接头氧化或松动); 8、 平时需要对接头经常检查维护; 9、 故障率相对较高。

    2010-06-21 16:45:35 

  • 电缆穿刺线夹是一种施工材料,电缆穿刺是在施工过程中做的,类似电缆头;二预分支电缆是需要根据实际长度和分支情况由厂家定做的。穿刺位置可以随机调整,预分支电缆的分支部位是不能更改的。