• 通长钢筋搭接头的个数的计算

    通长筋长18014,定长8000,接头个数为18014/8000=2。252,软件计算搭接接头为44D*2,取了2个,为什么啊?是不是应取3个头啊,2个头长度怎么够啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    2个头表示3根8米长钢筋相连,计24米,故远远够了。

    2009-07-19 09:38:05 

  • 接两次 就够了啊,你再想想,能出来三个接头吗?

    2009-07-19 09:37:41 

  • 是2个没有问题的,只计算中间那个搭接用的长度即可,两侧的按照长度位置留好即可。 明白没有

    2009-07-19 09:39:00 