• 关于框架梁下部通长钢筋在支座处的锚固搭接问题=

    我在画图的时候框架梁下部的钢筋是按通长筋输入的,但现实中钢筋是在支座处锚固搭接的,如何更改过来
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回答“我在画图的时候框架梁下部的钢筋是按通长筋输入的,但现实中钢筋是在支座处锚固搭接的,如何更改过来” 在梁的绘图界面,点击“原位标注”--“原位标注”或者“平法表格”标注,在界面下部的表格中,将“下部钢筋”栏中的“通长筋”栏内的内容删除,在“下部钢筋”栏中输入相应的下部钢筋,再点击菜单栏中的“汇总计算”,这样计算出的工程量就是你要的工程量了。

    2008-08-11 20:09:10 

  • 在原位标注里每跨都输入下部钢筋,钢筋是在支座处锚固搭接,这种情况是施工现场采用的,主要是钢筋长了后不好施工,这种锚固搭接在图集中是允许的,但在施工中原则上能通则通,按通长计算比每跨锚固搭接量要少些。按这种计算需甲乙双方达成共识才行。

    2008-08-13 17:14:10 

  • 那么你在集中标注的时候取消下部钢筋的设置,然后在梁进行原位标注的时候对应每跨输入下部钢筋后,软件就按每跨锚固计算的

    2008-08-11 15:59:10 

  • 在平法表格输入里面直接改就行了,在每跨那输入钢筋信息,就可以计算

    2008-08-11 16:01:50 

  • 在平法表格或原位标注里每跨都输入下部钢筋,不要在集中标注里输入下部钢筋!

    2008-08-11 16:11:06 

  • 在原位标注中直接在每跨下部钢筋输入就可以了。

    2008-08-11 16:13:21 

  • 下部钢筋本来就是断开在支座锚固的,

    2008-08-11 16:14:51 

  • 框架梁下部的钢筋是按通长筋输入还是在支座处锚固应该按设计要求。

    2008-08-11 16:37:21 

  • 这个问题?其实软件中已经是默认的在支座处锚固、怎么改都是一样的锚固。和我们施工的现场一样底都是在支座处锚固、所以这不用改。

    2008-08-11 16:27:59 

  • 你只要用表格法去掉下部通长配筋,在每跨梁下部重新设计钢筋即可。

    2008-08-11 18:23:33 