• 请问大神下图是消火栓泵控制柜的出线,他们的线型是什么,跟谁连接?

    消火栓泵

    1、第一个液位检测线,图纸也没给说明线型啊?关键它是跟谁连接的?

    2、第二个有线型,但是跟谁连接啊?

    3、第三个、第四个跟谁连接写了,但是线型是什么?

    4、第五个我知道是连到消防控制室的。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按正常的施工工艺接线

    2022-03-27 08:20:04 

  • 这些线都是消防电的线,要跟消防图纸对应着看

    2022-03-27 08:33:58 

  • 1、控制柜-液位控制器。

    2、消控室(联动控制柜)。

    3、消防水池出水干官上的压力开关。(RVS-2*1.0即可)

    4、高位水箱出水管上的流量开关。(RVS-2.1.0即可)