青青 2009-07-20 13:26:23 | 辽宁省 其他专业 | 1928查看 8回答
计算梁的箍筋时,加密区长度如何确定?
手算
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一级抗震大于等于2倍梁高且大于等于500,二至四级抗震大于等于1.5倍梁高且大于等于500.
2009-07-20 13:33:44
-
1、一级抗震箍筋加密为大于等于2倍梁高且大于等于500; 2、二至四级抗震箍筋加密大于等于1.5倍梁高且大于等于500; 3、框支梁箍筋加密大于等于1.5倍梁高且大于等于0.2倍梁净跨; 4、非抗震框架梁、L梁箍筋不进行加密。
2009-07-20 16:01:11
-
101图集中标明的清楚。图纸说明优先
2009-07-21 19:51:02
-
按相关规定,加密区的梁按每边1/3净跨计算。
2009-07-20 13:30:02
-
计算梁的箍筋时,加密区长度如何确定? 梁的净高1.5倍
2009-07-20 13:31:43
-
1 , 2级抗震梁加密区长度,梁高2倍, 3 4级抗震梁加密区长度,梁高1.5倍.
2009-07-20 13:43:28
-
细看图纸,图纸有要求的按图设置,没明确的,按前“苏-倾....”设置。软件会自动计算的。
2009-07-20 13:53:10
-
03g101-1图集第54页有明确的规定
2009-07-20 14:04:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看