feng 2022-04-05 08:51:21 | 江苏省 安装机电预算 | 897查看 1回答
NH-YJV(3*95+2*50)/(7*70)接消防泵,是两根电缆吗?
2022-04-05 08:52:09 补充
是一根3*95+2*50和一根7*70吗?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
xagcc 钻石专家
答题: 304998 被赞: 67732
是一根3*95+2*50和一根7*70
2022-04-05 08:55:17
自动报警种是不是任何设备都有信号线啊?
1、感烟探测器和感温探测器只有信号线 2、声光报警和扬声器有信号线和电源线两种线。手动报警按钮和消防电话有信号线和消防直通电话线。 3、那声光报警、扬声器、手动报警按钮、和消防电话都有两根管子和两根线咯? 4、消火栓启泵按钮也是一个信号线和一个启泵线(另消火栓启泵按钮还有风机手动控制线呢?说是引志消防泵房) 以上我的理解对吗???那电源线要好多啊!!! 5、还有预留长度是怎么算的
关于一用一备管子的计算
我看了下图纸,箱子ALXK和电梯箱子DTA。一个箱子用于消防控制室,一个用于机房。ALXK写的是2(NHYJV22-5x6-SC50-W(F)C)。那么是不是说明有两根管子,两根SC50从室外到箱子里呢,作用是为了防止一路电源没电的情况下,另一路可以使用。电梯是2(YJV22-3x35+2x25SC100)/FC CC。也是同理呢?从室外也必须要有两根SC100的管子,从室外到楼顶机房的DTA箱子呢,每根管子,里面都设置电缆。谢谢大家的回答
1、感烟探测器和感温探测器只有信号线 2、声光报警和扬声器有信号线和电源线两种线。手动报警按钮和消防电话有信号线和消防直通电话线。 3、那声光报警、扬声器、手动报警按钮、和消防电话都有两根管子和两根线咯? 4、消火栓启泵按钮也是一个信号线和一个启泵线(另消火栓启泵按钮还有风机手动控制线呢?说是引志消防泵房) 以上我的理解对吗???那电源线要好多啊!!! 5、还有预留长度是怎么算的问题补充:联动控制线是控制哪些东西的啊???电源线是怎么引到声光和扬声器上的?是直接从模块箱已过去的吗,还是从烟感引过去的?
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2024-10-06
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看