孙勇 2022-04-06 11:54:00 | 辽宁省 安装 | 133查看 1回答
基础为毛石基础,没有钢筋,这个是不是需要沿基础一圈都需要铺设镀锌扁钢,铺设的深度没有给,应该按照多少计算
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
lln
答题: 67 被赞: 18
是的,那里不是写了,室外地坪下1.0m处
2022-04-06 11:55:57
安装,是要计算一圈40*4扁钢,做人工接地体吗?谢谢
计算采暖管道需要扣除散热器长度吗,计算规则里没看到这个。
老师 画箭头部位每层都有 是避雷接地网吗 每层都按照图量出长度计算就可以吗
这块的线是需要计算的吗 引入消防室的,已经有配电室接入这个箱的线了这个需要计算吗
这个系统图中热水管是用衬塑钢管还是PPR管 系统中的弯头变径需要单独计算吗
接地问题
这个一层的门卫 接地要计算什么 有接地母线吗 母线只有图中这一处 40*4mm的扁钢吗 这个要怎么计算长度 另外这个还有引下线吗 这个接地是计算均压环吗 还是其他 盼望详细解答