• 基础钢筋连接问题

    在图集04G101-3中:基础筏板底部贯通纵筋在跨中1/3以内连接,顶部在主轴线L0/4以内连接,那么对于短肢剪力墙不规则跨度如何处理?是否可以按25%连接.

    问题补充:我所提问题是说:对于短肢剪力墙下的筏板是否可以按25%机械连接,不区分跨度,因为住宅楼跨度不规则。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般接头率都按50%考虑,保守起见,按50%计算

    2009-07-27 10:31:48 

  • 国家规范图集也不是所有工程情况都能处理,特别现在工程变化大,你说的情况大家常规会和设计联系征求设计意见,毕竟结构问题比较严重,这样对自己有利。

    2009-07-23 21:48:46 

  • 你所说的不是一个概念,前者是钢筋的连接部位,后者是钢筋连接的百分率,不是一回事。 剪力墙的钢筋连接时每层一个接头,在规定区域内搭接百分率可以按50%考虑。

    2009-07-23 21:50:13 

  • 没有听明白你的问题 1.筏板基础底部在钢筋连接在1/3以内连接不对,应在L0/3范围以外连接; 2.短肢剪力墙跨度按照不规则跨度的相邻跨度大的取值。

    2009-07-23 16:31:30 

  • 短肢剪力墙可按50%连接

    2009-07-23 16:42:49 

  • 你说的是两回事,一个是伐板内的钢筋,一个是剪力墙纵向钢筋在筏板基础中的锚固问题

    2009-07-23 21:35:57 