wang 2012-04-15 10:39:23 | 河南省 其他专业 | 1662查看 5回答
关于钢筋套筒连接问题
FB1厚度1500mm,上排三级直径25间距200的钢筋,FB2厚度800mm,上排三级直径20间距200的钢筋,相邻两个筏板的上排钢筋用变径套筒连接,请问套筒的连接位置怎么定?FB1中直径25的钢筋是否还要伸到FB2内满足锚固长度再用套筒进行连接?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套筒的连接位置 应该按照施工规范 和施工方案要求 确定的; 一般只要错开 搭接头的位置, 像 FB1中直径25的钢筋不必 还要伸到FB2内满足锚固长度再用套筒进行连接的; 直接在两个筏板的分界线位置用变径套筒就行了,但是需要按照施工规范 错开 接头的位置哦;如果 还有其他疑问 也可以 咨询设计单位 的设计意图 按照设计单位要求施工;
2012-04-15 10:41:20
-
是的,必须满足较大钢筋的锚固长度后连接,而且连接点还要错开处理。 这种情况不多,最好还是找设计人确定具体的试试方案。
2012-04-15 10:44:22
-
这个可能最好是先计算出钢筋需要套筒的数量,然后输入到单构件中,或者直接输入的图形算量的表格当中。 “我是施工方的,现在施工过程中遇到这个问题,大家的意见不一致,不知道怎么连接符合要求,请赐教!!!”套筒它是由专用的配件连接的。
2012-04-15 10:41:23
-
在同一截面上分开批次搭接就行了,具体位置没有要求。 也不需要深入低厚度板内搭接。
2012-04-15 10:42:46
-
你好:应该是看两个筏板交点是在那个部位,直径粗的主筋要伸至较细主筋那一跨里去连接。 顶部连接区域在支座范围的1/4范围内,25伸至20的那跨支座上去连接。
2012-04-15 10:51:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看