• 钢筋10.0中定义基础层柱、剪力墙等构件时

    钢筋10.0中定义基础层柱、剪力墙等构件时,底标高应为基础顶标高吧,但如果基础是桩基础的三桩台,是用单构件输入后,因为没有在绘画区画上三桩台,基础层柱的底标高还是基础顶标高吗?软件会把柱子锚入基础的钢筋自动加进去?或改为底标高呢?

    问题补充:哪没有画上三桩台的基础柱底标高应该是设置在三桩台的顶标高吗?软件会自动确认这个位置是三桩台?如果有多种承台,例如四桩台,承台高度一样,又怎样操作? 还有一个小问题:三桩台顶标高是-2.0m,基础柱底标高是-2.0m,高度是2.0m吗?确认后,点击布筋分析看到基础的柱超出正负零?我高度设置为 1.9m时才不超出正负零,是怎么回事?请高手帮忙解答。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不用定义为底标高应为基础顶标高,软件会自动识别这些构件下面的基础构件,标高自动计算的 如果基础是桩基础的三桩台,是用单构件输入后,因为没有在绘画区画上三桩台,基础层柱的底标高还是基础顶标高吗 建议在这里布置上基础构件,不定义基础构件钢筋,否则软件不会计算柱插筋的,会丢失钢筋的

    2009-08-05 20:14:07 

  • 不用定义为底标高应为基础顶标高,软件会自动识别这些构件下面的基础构件,标高自动计算的.对先画出桩承台,再来画柱了.这样柱子钢筋就会自动计算了!

    2009-08-05 20:22:48 

  • 回答: 建议在基础层中柱下设置基础构件,软件会自动计算柱插筋到基础中的尺寸;如果柱下不设置基础构件柱会自动根据你设置的基础层的层高为柱高,柱箍筋应该在基础中的部分会多出几个箍筋;

    2009-08-05 20:57:22 

  • 首先告诉你三桩承台应该在基础中画是去,因为导入图形算量你还是要画,至于三桩承台的钢筋你可以用“调整钢筋方向”来处理(如图),另外钢筋10.0中定义基础层柱、剪力墙等构件时,底标高应为基础底标高,你可以不用设置,直接采用软件的默认标高,软件会自动识别柱、剪力墙等构件的底标高应为基础(承台)底标高

    2009-08-05 22:28:12 