• 构造柱 抗震

    在框剪 框架 结构中 构造柱是否属于抗震构件 一般现行做法是下部预埋钢筋 上部植筋存在钢筋搭接 存在搭接箍筋加密 搭接长度一般怎么取值 箍筋加密可以计算吗 预埋的钢筋具体是怎么取值的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、《抗规》中限定的是结构的抗震等级(这个是结构抗震),结构中的主要组成构件默认随结构抗震的抗震等级(这个是构件抗震),当有结构抗震而构件不抗震(或构件的抗震等级与结构抗震等级不同时)或结构不抗震而构件抗震时,都需要设计单独注明出来。 2、构造柱是构件,但在框架、框剪结构中其并不是上述的结构中的主要组成构件(框架中的结构主要组成构件是框架梁和框架柱、剪力墙结构中的主要组成构件是剪力墙、框剪结构中的主要组成构件是剪力墙和框架梁),因此其是否抗震并不能根据结构抗震等级而推断。在《抗规》中,构造柱被定义为“抗震构造措施”,目前结构设计大多参照平法制图,但在平法制图中并没有纳入构造柱构件,因此构造柱(构件)是否抗震需要设计单独给予明确(此处意在表达:构造柱有两种设计情况,因结构不抗震而设置的构造柱可能是不抗震的,结构抗震而设置的构造柱可能是抗震的,另注意构造柱只有“是否抗震”的概念,一般没有抗震等级的概念)。 3、对于构造柱的设计,一般由两种形式,一是设计自行制图并给出说明,二是设计参照图集,现行条件下关于构造柱的图集有多种,且在不同图集中其构造也有差别,因此不可一概而论,具体构造应以设计表达为准。

    2011-09-15 08:47:33 

  • 在框剪 框架 结构中 构造柱是否属于抗震构件 一般现行做法是下部预埋钢筋 上部植筋存在钢筋搭接 存在搭接箍筋加密 搭接长度一般怎么取值 按砼标号抗震等级确定 箍筋加密可以计算吗 可以的,符合规范 预埋的钢筋具体是怎么取值的 是按设计图或图集确定的。