wangyong 2011-09-14 17:32:06 | 四川省 其他专业 | 8023查看 2回答
构造柱 抗震
在框剪 框架 结构中 构造柱是否属于抗震构件 一般现行做法是下部预埋钢筋 上部植筋存在钢筋搭接 存在搭接箍筋加密 搭接长度一般怎么取值 箍筋加密可以计算吗 预埋的钢筋具体是怎么取值的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、《抗规》中限定的是结构的抗震等级(这个是结构抗震),结构中的主要组成构件默认随结构抗震的抗震等级(这个是构件抗震),当有结构抗震而构件不抗震(或构件的抗震等级与结构抗震等级不同时)或结构不抗震而构件抗震时,都需要设计单独注明出来。 2、构造柱是构件,但在框架、框剪结构中其并不是上述的结构中的主要组成构件(框架中的结构主要组成构件是框架梁和框架柱、剪力墙结构中的主要组成构件是剪力墙、框剪结构中的主要组成构件是剪力墙和框架梁),因此其是否抗震并不能根据结构抗震等级而推断。在《抗规》中,构造柱被定义为“抗震构造措施”,目前结构设计大多参照平法制图,但在平法制图中并没有纳入构造柱构件,因此构造柱(构件)是否抗震需要设计单独给予明确(此处意在表达:构造柱有两种设计情况,因结构不抗震而设置的构造柱可能是不抗震的,结构抗震而设置的构造柱可能是抗震的,另注意构造柱只有“是否抗震”的概念,一般没有抗震等级的概念)。 3、对于构造柱的设计,一般由两种形式,一是设计自行制图并给出说明,二是设计参照图集,现行条件下关于构造柱的图集有多种,且在不同图集中其构造也有差别,因此不可一概而论,具体构造应以设计表达为准。
2011-09-15 08:47:33
-
在框剪 框架 结构中 构造柱是否属于抗震构件 一般现行做法是下部预埋钢筋 上部植筋存在钢筋搭接 存在搭接箍筋加密 搭接长度一般怎么取值 按砼标号抗震等级确定 箍筋加密可以计算吗 可以的,符合规范 预埋的钢筋具体是怎么取值的 是按设计图或图集确定的。
2011-09-14 17:39:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看