• 有关钢筋的问题

    我遇到一个基础梁它的箍筋是这样描述的:承台内@400,加密区a8@100,请问我要怎么定义?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    层台内的参见如下位置修改即可, 注意承台连梁要用梁构件建立,不能用基础梁构件建立

    2009-08-07 15:12:27 

  • 有点特殊,不能直接输入箍筋,箍筋不要定义了,在【单构件输入】中计算箍筋。

    2009-08-07 15:12:31 

  • 在单构件中处理较合适.

    2009-08-07 15:30:45 