• 框架柱算不算是端柱,剪力墙与框架柱的钢筋关系

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我觉得在你说的这种情况是另一种“算端柱” 在一些框剪结构中会出现剪力墙与框架柱相交的情况 而这时候的框架柱KZ就应该定义成端柱,否则墙水平筋不会锚入柱内弯折,KZ定义端柱后其钢筋计算仍是不变的,如果是这种情况就不是单纯的KZ了,绘制时要按“端柱”设置,你可以验算看看

    2009-08-09 15:47:01 

  • 1 框架柱不是端柱。 2 剪力墙与框架柱的钢筋关系:(有的时候,在两棵框架柱之间会出现剪力墙的。) a 如果你只是算量,直接按照图纸输入就行了,软件会自动扣减的,不必浪费时间。 b 如果你非要寻根究底,陈青来教授的“03G101”系列 、“钢筋平法设计与计算”都可帮助你。——这里,三言两语说得清吗。

    2009-08-08 10:16:56 

  • 框架柱与端柱是完全不同的概念。 剪力墙与框架柱没有直接关系的。是两种不同的设计方案,但是可以同时存在,同时存在时候就是框剪结构

    2009-08-07 20:55:37 