• 地下室外墙有剪力墙(墙内柱为端柱),一层全部是框架柱。

    地下室外墙有剪力墙(墙内柱为端柱),一层全部是框架柱。 问:1、端柱上的框架柱是否要全部重新插筋(地下室端柱与上一层框架柱尺寸与钢筋均一样)。 2、如果是插筋,哪么哪本图集上有具体说明。 谢谢详解
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下室外墙有剪力墙(墙内柱为端柱),一层全部是框架柱。 问:1、端柱上的框架柱是否要全部重新插筋(地下室端柱与上一层框架柱尺寸与钢筋均一样)。 不需要,直接把钢筋接上去就可以,在软件中可以把端柱用框架柱来定义,然后和上面的框架柱自动接上去不设置插筋了。

    2013-04-24 06:41:57 

  • 没有必要重新插筋。 如果截面和钢筋根数直径一样,就没有没要。

    2013-04-24 06:24:37 

  • 你好! 剪力墙上的端柱和框架柱的构造是一样的,它们在顶层的锚固也是一样的,因此你这个在一层就没有必要重新插筋了。

    端柱

    2013-04-24 08:52:22 

  • 去看11G101图集

    2013-04-24 18:34:02 