heidou 2022-05-07 09:45:28 | 天津市 安装 | 963查看 3回答
电气火灾监控系统布线
2022-05-07 09:49:56 补充
电气火灾系统,消防电源监控系统,在地库布线时候,由于地库很大,每个需要监控的配电箱可能离得很远,在通过桥架布线时候需要分支,这种情况是怎么处理?可以在桥架外部设置分线盒么?这两个系统一般都是2总线制就是串起来就可以,但是每个需要设置探测器的位置距离很远,需要在桥架内布线,涉及到分线的问题,一般是怎么穿线?桥架内线缆不能有接头,是不是只能“一去一回”循环布线,还是在分线处在桥架外部设置分线盒?谢谢老师请回答。
2022-05-07 09:53:40 补充
2022-05-07 09:54:50 补充
像图中这样的位置,桥架内线缆需要分支,一般怎么布线?循环布线还是在桥架需要分支处,设置分线盒?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的具体疑问是什么呢
2022-05-07 09:46:17
-
不能自己设置分线盒(检修时无法查找);
一、在有接线盒的地方分线(例如;探测器),
二、或在接线箱(配电箱)内分线。
2022-05-07 10:21:33
-
每个防火分区应该有个消防端子箱,先从消防控制室接到每个防火分区的消防端子箱,再从端子箱接到其他点位,看下系统图
2022-05-07 10:23:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看