• 关于电气火灾监控系统 求各位大佬指教

    下图分别是电气火灾监控系统图和低压配电柜系统图

    问题1 要计算这个系统的信号线工程量是不是从消控室量到配电柜就可以了

    问题2 电气火灾探测器和监控模块是不是都在配电柜里 数个数的话是和配电柜个数相同吗

    问题3 黄色方块的线是连到消控室的信号线  红色方框的出线是干嘛的

    红色方框电气火灾监控系统图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    计算这个系统的信号线工程量是从消控室量到配电柜就可以了

    电气火灾探测器和监控模块都在配电柜里,个数就是1个

    黄色方块的线是连到消控室的信号线  红色方框的出线看看有没有相应标注


    2022-08-18 21:39:45 