• 暗柱箍筋布置的问题

    我计算的一栋楼的钢筋,暗柱的主筋12~14的搭接方式由绑扎改为电渣压力焊后,不但暗柱的主筋的数量减少,而且箍筋的数量也减少,一栋楼差将近90吨的钢筋,请问:暗柱的主筋改为电渣压力焊后,箍筋就不加密了吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一栋楼的钢筋,暗柱的主筋12~14的搭接方式由绑扎改为电渣压力焊后,暗柱的主筋的数量减少,是因为绑扎搭接有搭接接头钢筋(软件按每根纵筋每层一个接头计算),搭接长度按03G101-1第34页计算;而电渣压力焊接头,接头按个数计算,不再计算搭接长度。 箍筋的数量,因为如果是绑扎搭接,按03G101-1规范要求,接头范围箍筋就加密;而电渣压力焊接头,接头范围就没有箍筋加密,所以箍筋重量也减少了。

    2009-08-10 14:55:56 

  • 电渣压力焊,箍筋是不加密了。

    2009-08-10 16:22:58 

  • 是的,箍筋就不加密了。

    2009-08-10 14:40:10 

  • 定义电渣压力焊后主筋减少是肯定的,但箍筋的增减就要看你的暗柱定义在哪一类构件中,如果是在墙的暗柱中定义的,没有加密信息,箍筋不受影响,如果实在普通柱中定义的,也输入过加密信息,就要减少不少了。 暗柱属性的箍筋就没有加密设置,你是怎样输入的加密箍筋的。

    2009-08-10 14:43:10 

  • 是的,绑扎肯定在绑扎长度处箍筋要加密,焊接就不需要

    2009-08-10 14:55:38 

  • 剪力墙暗柱箍筋不加密,所以箍筋不受影响。

    2009-08-10 14:57:59 