• 送配电设备调试

    定额说明:送配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路。定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑的,若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。

    问如图。1、一侧还是两侧是指什么,是否指进线为一侧,出线为一侧?2、1ALZ1箱是计算进线1个系统,还是出线6个系统,还是进出加起来7个系统?配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 一个配电箱柜,进线是一侧,给这个配电箱供电的上一级配电箱柜为另一侧

    2. 进线系统已算在1里面,出线算6个系统

    2022-05-17 11:54:47 

  • 应该是只算出线侧,进线侧是属于公变的,出线侧回路系统应算尽算,我个人是这样理解的,有误勿喷!