GLD923091164 2009-08-24 19:29:52 | 山西省 其他专业 | 493查看 5回答
在广联达中已经设置了支座筋,但是在布筋分析中却看不到应该出现的钢筋,这是怎么回事?
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果支座钢筋的配置与上部通长钢筋的配置是相同时,软件不会再单独分析出该支座处的负弯矩钢筋。
2009-08-24 22:41:31
-
先汇总计算保存后再看布筋分析
2009-08-25 02:33:56
-
这个没有关系的,只要汇总计算后查看构件钢筋计算正确即可 汇总计算后,点击编辑钢筋,选中要查看的构件,查看钢筋计算是否正确
2009-08-24 19:34:55
-
一般情况下 进行“汇总计算”,应该能够解决。
2009-08-24 19:41:26
-
定义上了支座钢筋信息并且又都画上,那么计算汇总后就一定有支座钢筋的工程量,在报表中查看钢筋明细表,肯定有支座钢筋图形。
2009-08-24 19:58:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看