CC 2022-05-20 10:17:27 | 山东省 土建 | 1210查看 5回答
请问,这个钢筋接头应该如何设置,22及22以上设置为直螺纹连接,22的怎么单独设
2022-05-20 10:18:27 补充
如图,22以下设置为绑扎,但是22的要求是直螺纹,那22的应该怎么单独设置呢???
2022-05-20 10:30:52 补充
请问可以单独设置主筋的接头吗,主筋与箍筋直径一样但是接头不一样应该如何设置,图纸要求框架梁柱主筋为直螺纹,有12的主筋和箍筋,怎么分开设置呢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:设置20mm以下绑扎,22mm以及以上设置直螺纹。
2022-05-20 10:20:00
-
可以自己调
2022-05-20 10:19:34
-
那就需要修改为16~20及22~50的
将22提升到直螺纹连接中
首次提交 2022-05-20 10:20:05 最近修改2022-05-20 10:21:13 (修改过1次)
-
直径3~10 12~14 16~20 22 25~50 这样输入直径范围
22的可以单独输入
可以选择按直径 按构件去选择做法
首次提交 2022-05-20 10:20:25 最近修改2022-05-20 10:33:20 (修改过2次)
-
点击22,变色,改为20
2022-05-20 10:21:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看