• 剪力墙纵筋若采用绑扎连接,其搭接?

    剪力墙纵筋直径小于等于10,则会采用绑扎连接,搭接长度是否为1.2laE 若是,那么每层的接头数量要怎样确定呢?有谁知道,请告诉我,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我来说两面三刀句:剪力墙竖向钢筋如果是采用搭接,它的搭接长度为1.2Lae,且不小于300,这是规范要求的,是一级钢筋还要再加上弯钩长度,注意到了吗。如果采用接头连接,就是按竖向钢筋的根数来定呀,一般一根竖向筋一层算一个。层高超高的另加。

    2009-08-26 07:21:06 

  • 接头数量按构件长度除以钢筋定长在四舍五入即可

    2009-08-25 23:38:44 

  • 剪力墙纵筋直径小于等于10,则会采用绑扎连接,搭接长度要看抗震等级,有抗震要求的一般绑扎长度为40d。每层的接头数量要怎样确定,多层建筑层高一般不会超过6米,钢筋长度不超过6米,那就没有搭接,就按施工要求一层一个搭接,剪力墙有多少根纵筋就有多少个接头。

    2009-08-26 03:11:50 

  • 剪力墙纵筋直径小于等于10,采用绑扎连接,搭接长度一般为钢筋直径的40d。钢筋的搭接是每层一个,有多少纵筋就有多少接头。

    2009-08-26 04:28:12 