• 剪力墙竖向筋分层锚固搭接

    剪力墙竖向筋分层锚固搭接,按03G101-1/48页中设置1.2Lae,如何设置
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙竖向筋分层锚固搭接,按03G101-1/48页中设置1.2Lae,可以在计算设置的节点设置中修改。

    2009-09-15 21:40:48 

  • 你好:软件中的剪力墙竖向钢筋搭接就是你说的1.2Lae,如果你想把锚固也改成1.2Lae那是不符合规范要求的,软件也不会这样做,除非你手工调整。

    2009-09-15 21:30:38 

  • 这个在图集中有的都在计算设置的节点设置是 有的 你点到相应的构建属性设置就可以了

    2009-09-15 21:36:59 

  • 可以在“计算设置”里关于墙的节点图里更改一下相关的数据。

    2009-09-15 21:48:56 

  • 我现在没有办法打开软件,我记得在工程设置里面或节点设置里面可以调整!软件有的节点和设置是可以调整的啊!

    2009-09-22 18:22:48 

  • 在“计算设置”里修改搭接接头百分率:修改为25%,这样软件计算出的结果就是1.2LaE的搭接长度了

    2009-09-16 08:30:58 