• 剪力墙和暗柱钢筋扣减问题

    画图的时候一般都是先把墙画好,然后按照图纸在墙上布置暗柱。但是当墙端为GJZ时,截面为T形,为什么T形水平方向在汇总完毕后还会计算墙的水平钢筋和竖向钢筋。是不是应该只就算GJZ的竖向钢筋和横向箍紧就可以了。这样算不算是重复计算那?在钢筋10.0上L形GJZ就没有这种情况。

    问题补充:T形柱GJZ是在墙端,墙沿竖直方向存在,水平方向无墙从T柱两端延伸。软件计算钢筋后就是在T形柱内又设置了墙的钢筋。实际施工中柱中沿水平方向应该不在设剪力墙钢筋。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:画图的时候先画柱或先画墙都是一样的,至于你所说的T形墙一般是布置在T字形墙的交叉处,墙的水平筋是按平法图集中03G101-1标准设置的,不会重算的。GJZ的主筋与箍筋你必须按图纸设计的钢筋信息输入到GJZ住的属性编辑器里。墙的第一根竖向钢筋是离柱1/2间距设置的。

    2009-08-26 10:25:25 

  • 不会重复计算的,软件会按计算规则设置此部分应有扣减的。

    2009-08-26 13:40:23 

  • 不为重复,按计算规则设置此部分应有扣减。

    2009-08-26 10:30:27 

  • 检查以T型暗柱两侧是否有连梁,如有连梁的话你所看见得墙钢筋应该是连梁范围内的剪力墙钢筋(此时只有墙的水平筋)而不是暗柱高范围内的墙筋。 墙是要画的(除非这个T型柱是个独立存在的情况)。你能不能截个图让我看看啊?

    2009-08-26 11:07:16 

其他类似问题 查看更多