a2359168 2010-12-26 18:06:32 | 天津市 其他专业 | 1901查看 7回答
剪力墙 水平钢筋锚固问题
剪力墙 水平钢筋 遇到暗柱 时候 外侧钢筋锚固多少 ??? 我看06G 是0.8Lae 但是看抽样的计算怎么是1.3Lae 谁知道水平钢筋 计算公式 (一般情况的剪力墙)问题补充:你们看06G图集 52页 当不连续通过时候 外侧钢筋搭接0.8Lae 我们到底抽筋怎么个算法
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
回答: 剪力墙墙身 一、剪力墙墙身水平钢筋 1、墙端为暗柱时 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙长-保护层+弯折 B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设) 2、墙端为端柱时 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚) B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚) 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)
2010-12-26 18:18:18
-
剪力墙水平钢筋遇到暗柱时候外侧钢筋锚固伸到暗柱外侧,弯折15D
2010-12-27 06:55:32
-
剪力墙 水平钢筋 遇到暗柱 时候 外侧钢筋锚固多少 ??? 我看06G 是0.8Lae 但是看抽样的计算怎么是1.3Lae 谁知道水平钢筋 计算公式 (一般情况的剪力墙) 答:水平筋碰到暗柱的话,外侧钢筋锚固伸入到暗柱的外侧,需要扣掉保护层后再按15D计算。
2010-12-29 08:26:02
-
应该先看图纸的总说明里面的有关结构说明,要么是在图纸总说明里面指定了节点构造,或者指明适用某某图集。。。认真查看
2010-12-27 09:16:34
-
剪力墙水平钢筋遇到暗柱时候外侧钢筋锚固伸到暗柱外侧,扣掉外墙保护层另加弯折15D
2010-12-27 09:32:40
-
水平筋到柱边加15d
2010-12-29 10:11:55
-
你在软件的计算设置里面转角暗柱处剪力墙水平钢筋的连接你选择的是52第3节点。搭接的接头百分率为100%,所以,乘以修正系数1.6就为:0.8lae×1.6=1.28lae(软件取了近似值1.3lae)
2010-12-29 09:19:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看