平凡 2009-08-26 19:27:41 | 山西省 土建算量GCL2013 | 740查看 2回答
软件计算的剪力墙插筋计算到下层梁底平,有无此规定?
一、二层为商场框架结构,三层以上为住宅剪力墙结构,计算出三层与四层剪力墙钢筋相差十几吨,经查看三层剪力墙之后,发现三层剪力墙钢筋计算中,插筋插入二层框梁底,还有在二层框梁高范围内是否应该设置剪力墙水平筋?插筋插入到下层梁底有无此规定?如果有的话在哪里?谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、二层框架梁是三层剪力墙的支点,所以在二层框架梁高范围内不应设置剪力墙的水平钢筋; 2、剪力墙的竖直钢筋在梁中相当于锚固在基础中,可以从广联达钢筋10.0中的计算设置中查看。
2009-08-26 19:31:32
-
三层剪力墙的钢筋插入框架梁的锚固长度图纸上应该有标注的,一般都是按LAE,如果框架梁的高度满足LAE,那就可以直锚的。 框架梁高范围内不应设置剪力墙的水平钢筋,离框架梁顶部上50mm开始布置水平钢筋
2009-08-26 19:31:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看