• 支模超高工程量的计算

    我要的不是叙述一遍定额而是解释定额的意义和计算方法。1、比如,柱子高5米,600*600的。支模工程量改如何计算?(我的理解是先算总高模板工程量,然后再算3.6米以上超高部分工程量。对吗)? 2、梁和底板都在3.6米以上,那么梁和底板的工程量都按超高计算,问:套定额直接套一个超高就行了吗?工程量还要分别计算3.6米以内和3.6米以上超高吗? 3、如果是有梁板,且超3.6米那么工程量改怎么计算和套什么定额?(黑龙江2011年定额)叙述定额的不要来、真心求老师、感激不尽
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、如果柱子高5米,截面600*600的。支模工程量先算总高模板工程量,0.6*4*5=12。然后再算3.6米以上超高部分工程量0.6*1.4*4=3.36。如果是5米等于超高1.4,套每超高一米的子目,子目要乘2

    2、梁和底板都在3.6米以上,梁和底板的工程量都按超高计算,套定额要套一个3.6以下子目和一个超高子目,工程量是相等的没有3.6米以内和3.6米以上。如果梁底板不超高侧面超高就要分别计算。

    3、板不论有梁板还是无梁板,且超3.6米的工程量与3.6以下的工程量是相等的分别套子目就行

    2015-06-02 09:41:48 

  • 你的理解是正确的,套定额先套一个模板定额,然后再套一个模板超高定额即可。柱超高工程量为超过3.6米以上的工程量,

    2015-06-02 09:36:40 

  • 1、比如,柱子高5米,600*600的。支模工程量改如何计算?(我的理解是先算总高模板工程量,然后再算3.6米以上超高部分工程量。对吗)?

    你理解是争取的;

    2、梁和底板都在3.6米以上,那么梁和底板的工程量都按超高计算,问:套定额直接套一个超高就行了吗?工程量还要分别计算3.6米以内和3.6米以上超高吗?

    既然是 都已经超高了,所以不需要分开计算了;

    3、如果是有梁板,且超3.6米那么工程量改怎么计算和套什么定额?

    和上一条一样,只计算一次 都按照超高处理;

    2015-06-02 09:22:33 

  • 你好:按超过3.6米以上的工程量计算

    2015-06-02 09:56:29 