• 支模超高的工程量计算

    我始终弄不明白支模超高的概念,1、定额有规定:若梁底、板底均在3.6M以上,则,梁、板全部工程量都计算超高。。这句话我不理解的是:(1)套定额时候直接套梁或板的超高?还是3.6M以内正常算一次,再算一次超高? 2、定额规定;墙和柱的超高不同于梁和板,以3.6m以上部分的工程量为超高工程量。。这句话我不理解的是:(1)、3.6m以下算一次,3.6m以上套超高定额在算一次?是这样吗 请分步回答 谢谢(我是纯手算)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1)梁板超过3.6m的情况下套定额时候不是直接套梁或板的超高,是3.6M以内套用一次定额子目,再套用一次超高定额子目。 2、定额规定;墙和柱的超高不同于梁和板,以3.6m以上部分的工程量为超高工程量。这句话是:(1)、3.6m以内+超高部分模板面积统一套用一次3.6m内模板定额子目,3.6m以上模板面积再套用超高定额子目一次。

    2015-06-02 05:39:00 

  • 1、定额有规定:若梁底、板底均在3.6M以上,则,梁、板全部工程量都计算超高。。这句话我不理解的是:(1)套定额时候直接套梁或板的超高?还是3.6M以内正常算一次,再算一次超高? 2、定额规定;墙和柱的超高不同于梁和板,以3.6m以上部分的工程量为超高工程量。。这句话我不理解的是:(1)、3.6m以下算一次,3.6m以上套超高定额在算一次?

    1.若梁底板底均在3.6 M以上,则梁板全部工程量都计算超高,套定额时把梁和板的模板工程量先套3.6米以内的一次,然后再套一个超过3.6的增加层的定额子目.

    2.墙和柱的超高不同于梁和板,以3.6以上部分的工程量为超高工程量,你在计算时,把墙和柱按全高计算一次模板套用3.6米内的定额子目,然后再把3.6米以上的部分计算一次套用超高部分的模板.

    2015-06-02 07:27:43 

  • (1)梁或板的超高

    答:总高度套一次,比如说总高3.8米,套定额就应该是,梁板(含3.6米以上,以内)工程量套一个3.6米以内 定额。

       另3.6以上,3.8-3.6=0.2米部分工程量,套一次3.6以上的超高。(梁套梁的超高,板套板的超高)

    (2)如果是墙柱该如何计算超高?

    答:比如说墙柱是5.2米,套定额就应该是墙柱5.2米总工程量套一个3.6米以内定额,

          另超过3.6以上,5.2-3.6=1.6工程量套一个3.6米以上的超过高。

    2015-06-02 09:10:33 

  • 1.若梁底板底均在3.6 M以上,梁板全部工程量都计算超高,套两个定额子目:3.6米以内的子目一次,再套一个超过3.6的子目.

    2.墙和柱的超高不同于梁和板,以3.6以上部分的工程量为超高工程量,你在计算时,把墙和柱按3.6m以内模板套用3.6米内的定额子目,把3.6米以上的部分套用超高部分的模板.


      支持(0) 举报

    设置为投票项


    2015-06-02 07:48:48 

其他类似问题 查看更多