龙马 2009-08-27 17:29:37 | 江苏省 其他专业 | 385查看 4回答
KZ什么时候拆模
KZ一般什么时候拆模板?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳夏天一两天,冬天5、6 天。原则是混凝土不粘模板,不引起柱缺棱掉角就可以。如果直接在其上浇注梁,还要达到50·%以上的强度。夏天要10天以上,冬天15 以上。天
2009-08-27 17:52:14
-
混凝土柱的拆模时间没有明确的时间要求的,规定的只是拆模的强度要1.2MPa,既保证拆模不引起柱缺棱掉角就可以啦!这个时间根据气温和是否掺用早强剂和使用的是否是早强水泥都有直接关系,一般夏季拆模最短时间有12小时左右的,但我觉得最好满足24小时以上,但不是无限制的,如果拆模时间太晚会引起粘模的现象。不过对于有抗渗要求的混凝土令当别论一般不少于3天。
2009-08-27 17:30:55
-
KZ一般什么时候拆模板? 回答:工地上夏天一般晚上浇注后白天就可以拆,原则是混凝土不粘模板,不引起柱缺棱掉角就可以。
2009-08-27 17:41:23
-
框架柱的拆模应该等所浇的混凝土达到了一定的设计强度,理论上是达到1.2MP 根据实际经验,一般的话24小时也差不多了的 冬季雨季的话适当延长时间 但对于有抗渗要求的一般不少于3天 经验很重要!
2009-08-27 18:24:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看