电缆预留套清单问题
配电箱预留电缆(宽+高)工程量是计入清单量还是计入定额量,为什么
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
陕西目前用的09清单,工程量是净量,不包含预留和附加,13清单工程量是包含预留的。陕西没有出13清单,你也可以把预留量含到里面,项目特征备注含预留,但是这样综合单价会低一些。
2022-06-07 14:34:34
-
是计入定额量,
2022-06-07 14:42:10
-
所有进入配电箱的线和缆都要预留箱体半周长,清单里的工程量都是净长,预留是在定额工程量里QDL+预留
2022-06-08 08:34:15
-
A和B都是高压配电柜,中间连了一条电缆,松弛度是长度*1.025,电缆头预留量是1.5*2,配电柜预留量是2*2,对不对?
-
你好,我现在初学电气,有好多问题很不明白,对于一根电缆我如何判断他的预留长度,如果我预留配电箱的一半我还需要按高压开关柜及低压配电盘、柜2m预留吗?终端头如何判断(多大电缆有终端头),
-
电缆到配电箱与配电箱之间,预留电缆头,是否还需要留配电箱半周长? 有什么定额解释吗?问题补充:如果预留箱体半周长+电缆头的1.5M.那么很短的电缆预留很长的长度和实际又不相符合。
-
一条电缆进入配电箱预留米数和配电柜预留米数分别是多少,这两个一直都搞不明白?比如说进配电箱预留2米,那这根电缆的电缆头还预留2米吗?