• 电缆预留量问题

    A和B都是高压配电柜,中间连了一条电缆,松弛度是长度*1.025,电缆头预留量是1.5*2,配电柜预留量是2*2,对不对?高压配电柜

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    全长*1.025,先计算预留

    2023-10-20 16:11:26 

  • 对的

    2023-10-20 16:10:07 

  • 对的 ,先把所有预留加上最后再乘1.025

    2023-10-20 16:16:26 

  • (设计图示长度+电缆头1.5*2+高压柜2*2)×1.025=计算长度

    2023-10-20 16:27:39 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!