  • 已采纳
    当柱子与填充墙体设置砌体加筋时碰到门窗洞口,是否要减去门窗洞高度? 答:软件自动考虑了遇到门窗洞口的扣减; 那门窗洞口处于墙体的气体加筋又如何设置呢?软件是这么设置的? 答:墙--砌体加筋 是指GGJ10.0中的砌体加筋,比如在不同基体(如柱与墙之间的拉结筋等)交接处的拉结钢筋就可以用其来设置并画图。 墙--砖墙--其他属性中的砌体通长加筋,是图形算量软件中的钢筋,专指墙体中的通常附加钢筋(比如图纸设计要求,在顶层楼梯间纵横墙处每隔五匹砖设置通长加筋)。 关于砌体加筋与砌体通长加筋是否都要输入,一般只输入钢筋10.0中的砌体加筋,图纸设计有要求的再从图形算量软件中输入砌体通长加筋即可。

    2009-08-30 18:52:15 

  • 是的,软件已经考虑了这个问题,你正常绘制上去就可以了,软件会自动扣减的。

    2009-08-30 18:49:00 

  • 砌体加筋碰到门窗,不用专门处理,软件会自动扣减在门窗处的钢筋的。

    2009-08-30 18:49:40 

  • 答:当柱子与填充墙体设置砌体加筋时碰到门窗洞口,软件自动扣除洞口处钢筋。

    2009-08-30 19:06:52 

  • 当柱子与填充墙体设置砌体加筋时碰到门窗洞口,软件会自动减去门窗洞高度 砌体加筋需要按照设计进行设定,因为不同的设计加筋的布置不同,同时,节点大样不是一成不变的,比如:有可能两个转角处的净空不满足设计的空间,软件会报错布置不了,但在工程中是需要布置的,所以单独设定本处的拉结尺寸和形式

    2009-08-30 20:25:43 

  • 该怎么画就怎么画,软件自动考虑洞口的扣减。

    2009-08-31 08:27:30 