• 墙体砌体加筋的问题?

    在工程图纸中有说明,如:所有与屋面、露台、阳台交接的墙体上翻300素混凝土,凡卫生间、厨房、洗衣间四周墙角均做200高C20素混凝土翻边,遇门断开。我的疑问就是一开始我的标高都是按照结构板标高设置,因此我在画上翻素混凝土的时候按照什么构件来定义画?另外在有上翻混凝土的地方画墙的时候,墙的底标高要不要从新设置过,还是软件会自动扣减掉上翻混凝土的体积?砌体加筋是在有墙的地方有的,如果上面墙跟上翻的混凝土之间不能自动扣减的话,我就需要分别绘制再来画砌体加筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不要画图了。 在算量【表格输入】中计算混凝土量,在钢筋【单构件输入】中计算砌体加筋。

    2009-11-14 15:05:54 

  • 上返梁按结构标高上返,墙体不用重新调整,软件会自动扣减

    2009-11-14 14:23:28 

  • 砌体加筋遇到门窗洞口会自动扣减的。 此外,墙--砌体加筋 是指GGJ10.0中的砌体加筋,比如在不同基体(如柱与墙之间的拉结筋等)交接处的拉结钢筋就可以用其来设置并画图。 墙--砖墙--其他属性中的砌体通长加筋,是图形算量软件中的钢筋,专指墙体中的通常附加钢筋(比如图纸设计要求,在顶层楼梯间纵横墙处每隔五匹砖设置通长加筋)。 关于砌体加筋与砌体通长加筋是否都要输入,一般只输入钢筋10.0中的砌体加筋,图纸设计有要求的再从图形算量软件中输入砌体通长加筋即可。

    2009-11-14 15:55:52 