关于电缆的问题
电力电缆 1.型号:YJV-1KV-3*25+2*16 2.敷设方式:管内敷设 电缆头制安 此电缆是铜芯电缆还是铝芯电缆?怎样确定的?问题补充:如果要是铝的怎么写? 把L:铝 标注在哪里?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆的标注一般以铜芯居多标注时铜芯不再标注T只有是铝芯时才加上为YJLV,你说的型号:YJV-1KV-3*25+2*16全名称应该是交联聚氯乙烯绝缘铜芯电缆3芯25平方的加2芯16平方的。
2009-09-12 16:40:51
-
是铜芯电缆。铝芯电缆不是这个型号。铝芯电缆带"L".
2009-09-12 15:00:55
-
型号:YJV-1KV-3*25+2*16为 交联聚氯乙烯绝缘铜芯电缆 T: 铜(一般省略,不写进型号中)如果是铝芯的需要注明符合 L: 铝
2009-09-12 15:14:39
-
YJV-1KV-3*25+2*16是交联聚乙烯铜芯电缆;如果是铝芯的则为YJLV-1KV-3*25+2*16。
2009-09-12 15:49:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看