• 通风工程中关于防火阀长度的计算规则

    计算公式为:风管长度=风管高度+240mm,不理解的是长度计算过程中为什么要加上风管高度?有经验的给讲解一下。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 防火阀按个,规格同风管

    2009-09-13 11:18:37 

  • 通风工程中关于防火阀长度的计算规则,计算公式为:风管长度=风管高度+240mm,不理解的是长度计算过程中为什么要加上风管高度? 回复:这是因为防火阀规格同风管,是安装在风道中的,防火阀在关闭的时候,阀页整个阻隔风道,阻止烟气通过通风道扩散;防火阀在制作安装时,按照相关技术规范的要求,其长度不低于风道的高度,并预留出相应的长度与风管连接;因此风道防火阀的制作长度就是:风管长度=风管高度+240mm。这里的240mm就是预留出相应的与风管连接的长度。

    2009-09-13 12:57:07 