sosnill 2009-09-14 08:54:11 | 北京市 计价软件GBQ4.0 | 5098查看 2回答
干包式电缆头和热缩式电缆头有什么区别?
干包式电缆头和热缩式电缆头有什么区别?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一样,把电缆外保护层剥开,套上热缩头,然后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了) 浇注式我没用过。 干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头。一般临时用电较多用到。70mm2以下多用干包式。
2009-09-14 09:04:04
-
1)干包,在一些要求不高或者为了省钱的项目上,低压电缆接头使用干包的比较多,由于低压电场可以忽略不记,所以特别是那些安装公司为了省钱使用干包。高压干包电缆目前国内似乎没人做,国外偶也只见到3M公司有干包电缆附件(通常都是中间接头)。 2)热缩,热缩电缆附件相对干包的费用高,但目前在10KV及以下等级使用热缩电缆附件是比较经济的,一般适用于新建工程、不要求防火等普通供电系统。 3)浇注电缆附件,基本淘汰,主要使用油浸绝缘电缆上,自从热缩油浸电缆问世以后基本上就淘汰了。目前3M等低压电缆还有浇注式电缆接头。 4)冷缩电缆接头,目前正在大力推广的电缆附件,特别适用与石油化工等禁止明火施工的环境,而且减少人了人为的因素,更安全,缺点是价格比较昂贵。 ZRYJV23-4*240+1*120 如果做电缆头的话应该作成哪种形式的? NHYJV-5*10 如果做成电缆头作成哪种形式的? 您能帮着解决一下么? 以上都低压电缆接头,很简单的,使用普通热缩电缆接头就OK了!
2009-09-14 08:59:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看