• 03G101梁补充说明

    设计对03G101-1梁作了补充说明。当非框架梁或墙相交时按该梁端纵筋锚固和箍筋加密按照框架梁要求。如果梁只有一端和和墙柱相交那么是不是只有手动修改钢筋锚固及箍筋个数?还有当梁上部钢筋为两排时箍筋得弯钩勾住第二排钢筋,这个如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果梁只有一端和和墙柱相交那么是不是只有手动修改钢筋锚固及箍筋个数? 只能进行手动修改。 还有当梁上部钢筋为两排时箍筋得弯钩勾住第二排钢筋,这个如何处理? 箍筋的弯钩勾住最上排纵筋,不是第二排钢筋。和第二排钢筋只是绑扎。如果箍筋的弯钩处和图集不一样,则在编辑钢筋 中编辑箍筋的弯钩长度即可。

    2009-09-15 16:35:23 

  • 这要根据具体实际情况施工,要按03G101图集施工。

    2009-09-15 16:37:25 

  • 你好:你提的问题也是大家关心的问题了,现在有好多设计都是这样设计的,软件暂时还处理不了这个问题,只能手工调整后锁定了。至于箍筋要勾住二排筋的说法还是第一次听说,应该不是你说的那样,箍筋不会勾到二排筋的,与有二排无二排没关系。