  • 地下车库的钢筋指标 回复:这要看地下车库的层数、战时是否作为人防、人防核设防等级、抗震设防等级等因素确定,以下是个人搜集整理的一些工程实际钢筋指标: 1、济南某小区 战时人防,独立车库单层、8度设防、核6级设防、柱间距6.0米,钢筋指标212KG/m2;2006年设计。 2、淄博某地下人防车库 战时人防,独立车库单层、7度设防、核6级设防、柱间距6.0米,钢筋指标196KG/m2;2005年设计。 3、滕州某地下车库 非战时人防,独立车库单层、7度设防、柱间距8.0米,钢筋指标147KG/m2; 2008年设计。 4、东营某地下车库 战时人防,独立车库单层、8度设防、核6级设防、柱间距8.0米,钢筋指标221KG/m2; 2007年设计。 5、东营某小区 战时人防,独立车库单层、7度设防、核6级设防、柱间距6.0米,钢筋指标203KG/m2;2009年设计. 6、东营某小区 战时人防,住宅楼下车库单层、7度设防、核6级设防、柱间距6.0米,钢筋指标224KG/m2;2009年设计. 7、东营某小区 战时人防,住宅楼下车库二层、7度设防、核6级设防、柱间距6.0米,钢筋指标178KG/m2;2009年设计. 8、枣庄某小区 战时人防,独立地下车库二层、8度设防、核6级设防、柱间距8.0米,钢筋指标195KG/m2;2008年设计. 9、济南某小区 战时人防,独立车库单层、8度设防、核6级设防、柱间距9.0米,钢筋指标183KG/m2;2003年设计。 10、济南某小区 战时人防,独立车库二层、8度设防、核6级设防、柱间距6.0米,钢筋指标201KG/m2;2005年设计。 希望以上数据对你能有所帮助。

    2009-09-18 18:38:42 

  • 一般在140-180左右,这个要根据具体设计