• 地下车库与上层楼宇的柱子钢筋问题

    一地下车库,上部一部分是覆土,一部分有三栋楼宇,由于工程量比较大,我把地下车库,三栋楼宇分别建立钢筋模型,现在遇到一个棘手的问题: 地下车库和上部楼宇间的柱子节点怎么处理,像箍筋加密,地下车库柱子纵筋伸到一层的长度等一系列问题,我也想着把两个模型组合,这样很麻烦而且容易汇总错。那位老师交流下自己的处理方法好吗?非常感谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    三栋楼的下面地下室连带上就没有这样的情况了; 假如你要计算甲号楼,就把地下室导入进来,只起个连接作用,汇总计算的时候不计算地下室,这样处理一下不是就可以了吗; 分开做的,你不是可以合并进来吗,只是合并进来,不做汇总计算,只是利用他来处理基础及地下室和上面的钢筋连接的关系,不是可以的吗?

    2010-10-02 11:56:27 

  • 按三个工程建模。只有车库没有上层的柱子,可以在该层点自动判断边角柱。 上部一部分是覆土的,依附于其中一个工程。

    2010-10-02 13:34:21 

  • 三栋楼宇不可能画在一个图上。就按图纸的自然分段画图建模。 你说的不具体。照图画图不行吗?!

    2010-10-02 13:35:32 