• KL 经过Q墙 支座怎么取

    在图纸中 表示: KL2(1A) 250*450 A8-100/200(2) 2C16'; 3C18 梁左右是剪力墙的暗柱 在梁与剪力墙的悬挑端 左支座标有4C16, 在梁与剪力墙的另一端 支座标有2C16+1C18, 此段(剪力墙)有(2个暗柱) 用(软件原位标注)后 支座跨数变成了(2A) 剪力墙(两个暗柱)之间 成了(一个跨) 剪力墙处2个暗柱 出现2个 (× 支座)如要删除,删哪一个? 请教高手怎么取跨啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    两个支座都不要删除,这就是设计软件和我们算量软件的不同步造成的,你删除了那个都不对,不好原位标注负筋的,只能保留两个支座,分别原位标注负筋,在两个暗柱之间就是计算集中标注的钢筋, 如果你一定要删除,也只能删除离悬挑远的那个暗柱支座。

    2009-09-18 16:08:09 

  • KL2(1A) 代表一端有外伸 是有2个支座的 挑出部分外侧没有支座的 支座就设置为2个暗柱就可以了 支座处的钢筋在原位标注正常输入 删除外侧的一个 这个挑梁挑出的部分 是在墙上吗 您有截图吗 发一个上来 我看下 挑出的部分和未挑出部分的分界点 是一个暗柱吧 这要设置支座!~

    2009-09-18 09:20:46 

  • 我也遇到这样的情况。 个人理解。如果图上没有特别的结构暗梁要求 2个暗柱之间的梁。什么钢筋都不输入。 如果2柱距离短。就在其梁输入下部钢筋。 让2梁下部筋连通设置。