13886291990 2022-07-20 17:09:14 | 湖北省 安装结算安装算量GQI | 405查看 2回答
吸顶安装的报警设备接线盒内与设备之间的接线怎么计算?
吸顶安装的报警设备,如烟感温感在顶板安装,那么接线盒处与设备之间的接线怎么计算?根据哪条规范的要求?广联达算量软件湖北客户端给的200mm的接线盒预留线有什么根据吗?
如下图,左侧接三根线的感温探测器在接线盒内的接线怎么计算,右侧接二根线的感温探测器在接线盒内的接线怎么计算?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
吸顶安装的,就算到顶板就好了,只有墙壁安装的需要计算立管
2022-07-20 18:09:46
-
设备接线费用,包括与设备中;
线盒中的接线线路长度,采用接线盒的,包括与定额损耗中;接线箱的,半周长预留考虑;
2022-07-21 08:45:15
-
各位大神,请教下下图火灾报警模块与所接设备之间的连接线具体是什么线型,图纸报警点数是否有误。问题补充:7M19为模块箱,模块集中装,然后分别接至末端设备。
-
我算消防弱电预埋的时候,是不是就是层顶标高的设备需要预留一个接线盒
我是算板里面的预埋,是不是吸顶的就预留一个接线盒,不吸顶的就预留一个梁高的套管下来就行了?还是所有的都需要接线盒,板里预埋
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看